Форум о источниках резервного питания, генераторах, СЭС

Присоединяйтесь к активным дискуссиям о источниках резервного питания, генераторах и солнечных электростанциях. На этом форуме вы найдете помощь в выборе, решениях проблем и обмене опытом с единомышленниками. Будьте энергетически независимыми!

Вы не зашли.

#1 2025-06-05 22:51:03

InfoTradeGroup

Сколько аккумуляторов Dyness нужно для автономной системы?

Собираю автономную солнечную систему и раздумываю, сколько аккумуляторов Dyness мне нужно для нормальной работы. У меня стоит задача обеспечить автономность на 3-4 дня без солнечного света. Моя система будет включать 2 кВт инвертор и солнечные панели на 2,5 кВт. Есть ли у кого-то опыт или рекомендации по расчету количества аккумуляторов? Интересно, как вы считали и на что стоит обратить внимание. Буду благодарен за советы!

 

#2 2025-08-07 11:03:07

oljasichik

Re: Сколько аккумуляторов Dyness нужно для автономной системы?

Чтобы рассчитать количество аккумуляторов Dyness для вашей солнечной системы, нужно учесть несколько факторов. Во-первых, нужно понять, сколько энергии вам нужно для автономности на 3-4 дня. Если у вас 2 кВт инвертор, то при полном использовании максимума, вы будете потреблять 48 кВтч за 2 дня. Для 4 дней это будет 96 кВтч.

Теперь смотрим на характеристики аккумуляторов Dyness. Предположим, у вас модель с ёмкостью, например, 5 кВтч. Чтобы получить 96 кВтч, вам нужно 20 таких аккумуляторов, но всегда учитывайте запас, если вам нужно больше, чем планируете.

Также стоит помнить о глубине разряда аккумуляторов. Если у них, к примеру, глубина разряда 80%, то тогда вам нужно будет еще больше, чтобы не разрядить их полностью. Так что в таком случае можно добавить еще 20-30% к расчетам.

Не забудьте учитывать коэффициент потерь, ведь солнечные панели не всегда выдадут максимум энергии. Если у вас 2,5 кВт панелей, рассчитывайте на 70-80% от их полной мощности в зависимости от погоды и времени года.

Советую ещё рассмотреть возможность использования аккумуляторов с более высокой ёмкостью или комбинации с меньшим количеством, но с бóльшими батареями. Это может оптимизировать пространство и упростить систему.

 

#3 2025-09-13 11:48:05

vitalygavrilov

Re: Сколько аккумуляторов Dyness нужно для автономной системы?

Чтобы определить, сколько аккумуляторов Dyness вам нужно, надо учесть несколько факторов. Первое, нужно понять, сколько энергии вы будете потреблять за день. При вашем инверторе на 2 кВт и солнечных панелях на 2,5 кВт, давайте прикинем, что в среднем вы будете использовать 1,5-2 кВтч в день.

Теперь, если вы хотите автономность на 3-4 дня, давайте возьмём для расчётов 2 кВтч в день. Умножаем это значение на 4 дня, получаем 8 кВтч. Это значит, что вам нужно запас энергии хранения как минимум на 8 кВтч.

Аккумуляторы Dyness обычно имеют емкость около 2,4 кВтч (в зависимости от модели). Делим 8 кВтч на 2,4 кВтч, получаем примерно 3,3. Значит, вам понадобится минимум 4 аккумулятора, чтобы обеспечить нужный запас. Не забудьте учесть потери при зарядке и разрядке, они могут составлять около 10-15%.

Также рекомендую учитывать, что при длительном хранении лучше не разряжать аккумуляторы полностью, это увеличит их срок службы. Важной частью вашего выбора будет также возможность расширения системы в будущем, если потребуется.

 

#4 2025-09-24 06:06:07

bookchiaspalin

Re: Сколько аккумуляторов Dyness нужно для автономной системы?

vitalygavrilov написал:

Чтобы определить, сколько аккумуляторов Dyness вам нужно, надо учесть несколько факторов. Первое, нужно понять, сколько энергии вы будете потреблять за день. При вашем инверторе на 2 кВт и солнечных панелях на 2,5 кВт, давайте прикинем, что в среднем вы будете использовать 1,5-2 кВтч в день.

Теперь, если вы хотите автономность на 3-4 дня, давайте возьмём для расчётов 2 кВтч в день. Умножаем это значение на 4 дня, получаем 8 кВтч. Это значит, что вам нужно запас энергии хранения как минимум на 8 кВтч.

Аккумуляторы Dyness обычно имеют емкость около 2,4 кВтч (в зависимости от модели). Делим 8 кВтч на 2,4 кВтч, получаем примерно 3,3. Значит, вам понадобится минимум 4 аккумулятора, чтобы обеспечить нужный запас. Не забудьте учесть потери при зарядке и разрядке, они могут составлять около 10-15%.

Также рекомендую учитывать, что при длительном хранении лучше не разряжать аккумуляторы полностью, это увеличит их срок службы. Важной частью вашего выбора будет также возможность расширения системы в будущем, если потребуется.

Если говорить про количество аккумуляторов Dyness, то тут действительно есть нюансы. В идеале, нужно учесть не только ваш среднемесячный расход, но и пиковые нагрузки. Если в какие-то дни потребление будет больше, количество запасных кВтч должно покрывать и это.

Так, те же 8 кВтч, которые мы обсчитываем для 4-х дней, нужно делить на 0,8 (10-15% потеря). Выходит, что нужно уже запас на 10 кВтч. Делим это на емкость аккумулятора, и, возможно, вам понадобится 5 или даже 6 штук. Также стоит подумать о том, как долго у вас планируется использовать данную систему и готовы ли вы к расширению в будущем.

Если вы хотите более точную цифру, напишите, какого рода нагрузки планируете, и сколько часов в сутки они будут работать. Это поможет лучше посчитать.

 

Board footer